Anuś Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Nie wiem jak to ''ugryźć, bo w ogóle się na tym nie znam. Dostałam dzisiaj pismo ze swojej wspólnoty mieszkaniowej o następującej treści ....'' Proszę o usunięcie w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma wentylacji mechanicznej w w/w lokalu. Fakt zamontowania wentylacji stwierdził kominiarz w protokóle z przeglądu kominiarskiego w październiku 2014 r. Po wykonaniu zaleceń proszę powiadomić zarząd wspólnoty w celu sprawdzenia wiarygodności. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia o wykonaniu zaleceń skieruję wniosek o ukaranie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ..... Podstawa prawna... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 150.9 ... W pomieszczeniu z paleniskiem na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji jest zabronione'' Chcę nadmienić, iż zawsze kontrola kominiarska wypadała pomyślnie. Nigdy nie było żadnych usterek. Prawie w każdym mieszkaniu jest wyciąg kuchenny.Jeśli trzeba zrobię zdjęcia i pokażę jak to wygląda, chociaż pewnie większość z Was wie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gen Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Kiedyś u mnie w bloku było tak samo.Pion wentylacyjny jest wspólny (u mnie było, co trzecie piętro wspólne) i jak na dole np. smażysz z wyciągiem a nie grawitacyjnie, to tym na górze wieje z kratki Twój zapach, zamiast wyciągać od nich.Sprawdzone. Musiałem wywalić wentylatorek z okapu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ArkoGdynia Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 To raczej dotyczy jakiegoś wentylatora na przewodzie wentylacyjnym w ciągu kominowym.... Okapu kuchennego raczej się nie czepiają bo to inny ciąg wentylacyjny!Sprawdź czy nie masz gdzieś w domy zamontowanego wentylatora na wyciągu... Np w łazience!Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piksiak Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Czy kominiarz zwrócił Tobie uwagę przy sprawdzaniu co jest nie tak? Jak nie, to odpisz, że nie wiesz o co chodzi, że żadnych wentylatorów nie instalowałaś od poprzedniej wizyty kominiarza i niech sprecyzują o co i jaki wentylator chodzi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gen Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 To raczej dotyczy jakiegoś wentylatora na przewodzie wentylacyjnym w ciągu kominowym.... Okapu kuchennego raczej się nie czepiają bo to inny ciąg wentylacyjny! Jeżeli okap kuchenny jest z wentylatorem i podłączamy do wentylacji, to jest w ciągu kominowym i wpływa na ciśnienie wewnątrz tegoż ciągu. Chyba, że ktoś ma okap tylko węglowy, nie podłączany do wentylacji, wtedy OK. To samo dotyczy wentylatorków łazienkowych instalowanych w miejsce kratki wentylacyjnej.Sorry, takie mamy przepisy. Widocznie w końcu trafił się gorliwy kominiarz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paweljack Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Sorry, takie mamy przepisy. Ale chyba nie są jednoznaczne bo u mnie jest co roku okey a mam i w kuchni okap i w łazience wiatrak, przy okapie powinna być taka kratka i jest okey. Przepis o którym pisze Anuś dotyczy chyba piecyków gazowych?https://www.google.pl/search?q=kratka+wentylacyjna+do+okapu+z+%C5%BCaluzj%C4%85&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=7daY016iAOYqQM%253A%253BKAPXrOEDBWcayM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.skleparmatura.pl%25252Fhardi%25252Fkratki-wentylacyjne-14x21-z-zaluzja-siatka-i-wyjsciem-na-okap-fi-125-11789.html&source=iu&pf=m&fir=7daY016iAOYqQM%253A%252CKAPXrOEDBWcayM%252C_&usg=__gBj6HJfkHw6gOYwkJu6WFNPyH8g%3D&ved=0CDIQyjc&ei=x8iKVIu8BoH7UPSKhPgP#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7daY016iAOYqQM%253A%3BKAPXrOEDBWcayM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.skleparmatura.pl%252Fuploads%252Fassortment_images%252Fa-11789-18262.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.skleparmatura.pl%252Fhardi%252Fkratki-wentylacyjne-14x21-z-zaluzja-siatka-i-wyjsciem-na-okap-fi-125-11789.html%3B404%3B333 Poza tym wiatrak zwiększa cug tak na zdrowy rozum, a jak się wyłączy, to też jest cug i na wyłączonym zawsze sprawdzają. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anuś Posted December 12, 2014 Author Report Share Posted December 12, 2014 Czy kominiarz zwrócił Tobie uwagę przy sprawdzaniu co jest nie tak? Jak nie, to odpisz, że nie wiesz o co chodzi, że żadnych wentylatorów nie instalowałaś od poprzedniej wizyty kominiarza i niech sprecyzują o co i jaki wentylator chodzi.Nigdy kominiarz nie miał żadnych uwag ... ciąg był okZrobiłam kilka zdjęć, abyście mogli zobaczyć jak to u mnie wygląda ....Okap w kuchni teleskopowyI kratka wentylacyjna też w kuchni ...w WC jest kratka wentylacyjna przy zabudowanej rurze od gazu, oraz klatka wentylacyjna zwykłai w łazience ... przy zapalaniu światłą uruchamia się wentylator ...Nie mam zielonego pojęcia o całym systemie kominowym ... więc przepraszam, że nie używam fachowego nazewnictwa.W tych trzech pomieszczeniach są podwieszane sufity.Wszyscy lokatorzy otrzymali takie pisma.Nie mogę usunąć dwóch ostatnich zdjęć ... i się powtórzyły Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gen Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 chyba nie są jednoznaczneParagraf 150.9 ... W pomieszczeniu z paleniskiem na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji jest zabronione''to odpisz, że nie wiesz o co chodzi, Może zadzwoń i zapytaj. Od razu się dowiesz.U mnie, pomimo, że miałem kratkę, taką jak pokazuje Paweł, dopiero wyjęcie wentylatorka z okapu załatwiło sprawę i dali spokój. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roger Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 i w łazience ... przy zapalaniu światłą uruchamia się wentylator ... Myślę że to jest problem O ile opapów kuchennych kominiarze "czepiają się sporadycznie o tyle każdy inny wymuszajacy wyciąg jest problemem i to niezależnie od tego czy w kuchni czy w łazience. Mechanika zaburza normalne działanie grawitacyjne w systemach połączonych kanałów a praktycznie tylko takie wystepują w budownictwie wielorodzinnym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazik55 Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Cały problem polega na tym ,że niemożna mieszać wentylacji grawitacyjnej z wentylacja mechaniczną. Włączenie wentylatora mechanicznego w układ kanałów wentylacji grawitacyjnej powoduje to,że mieszkańcy poniżej w ogóle nie maja wentylacji a mieszkańcy powyżej mają nasze zapachy w swoich mieszkaniach. Wynika to z tego ,że wentylator mechaniczny ma nie porównywalną większą wydajność niż wentylacja naturalna. Uważam ,że powinieneś ten wentylator zdemontować. Na szczegółowe informacje zapraszam na PW. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko30 Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Kazik, ma niestety rację. Miałem to samo i też musiałem zdemontować. To jest urok mieszkania w bloku. Ale wędzarkę miałem na balkonie i było O.K. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
withereggie Posted December 12, 2014 Report Share Posted December 12, 2014 Dodam tylko 3 grosze, efektywność jest większa wtedy, gdy mamy zamknięte okno. Tym samym powstaje podciśnienie dla nas nie odczuwalne a dla grawitacji powietrza bardzo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZABRONIONE jest montowanie sztucznych wyciągów w kominach wentylacji grawitacyjnej. Przykro mi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anuś Posted December 13, 2014 Author Report Share Posted December 13, 2014 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZABRONIONE jest montowanie sztucznych wyciągów w kominach wentylacji grawitacyjnej. Przykro mi. To proszę mi teraz napisać , co mam dalej zrobić .. zdemontować cały okap kuchenny i kupić nowy, ale inny ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
withereggie Posted December 13, 2014 Report Share Posted December 13, 2014 Witaj Anuś, jeśli chodzi o pochłaniacz, kupując go miałaś w zestawie oryginalną zaślepkę otworu wylotowego. Należy ją założyć a rurę spiro zdemontować. Jeżeli nie masz zaślepki to należy ją czymś zastąpić- ot jakimś dekielkiem. Niektóre modele mają dodatkową zastawkę, coś na wzór szybru w kominkach, czy wędzarniach(dostęp po zdjęciu siatki znajdującej się nad palnikami), wtedy przestawia się z wersji "kominowej" na wersję przelotową tj. powietrze wylatuje kratkami widocznymi od góry po wysunięciu pochłaniacza (w Twoim modelu). Jeśli chodzi o wc to należy zdemontować wentylatorek, zabezpieczyć przewody i założyć zwykłą kratkę wentyl. Zalecam wyrzucać -jeśli są - cieńkie siatki nylonowe przy nowych kratkach, bo to nie uchroni nas przed ewen. robactwem, które jak będzie chciało to i tak wejdzie, gdyż jest to świetny łapacz kurzu i po miesiącu czy dwóch wydajność went. spada. Jedyna droga niestety. Cierpią tak wszyscy mieszkańcy blokowisk budowanych dawniej. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anuś Posted December 13, 2014 Author Report Share Posted December 13, 2014 (edited) Witaj Anuś, jeśli chodzi o pochłaniacz, kupując go miałaś w zestawie oryginalną zaślepkę otworu wylotowego. Należy ją założyć a rurę spiro zdemontować. Jeżeli nie masz zaślepki to należy ją czymś zastąpić- ot jakimś dekielkiem.Witaj .. pochłaniacz mam już kilka lat i cały czas miałam tą zaślepkę, ale kiedyś przy gruntownych porządkach doszłam do wniosku, że skoro nie było to założone to znaczy, ze mi się do niczego nie przyda i ... wyrzuciłam do śmieci Jeśli chodzi o wc to należy zdemontować wentylatorek, zabezpieczyć przewody i założyć zwykłą kratkę wentyl.Ale tam jest zwykła kratka Zalecam wyrzucać -jeśli są - cieńkie siatki nylonowe przy nowych kratkach, bo to nie uchroni nas przed ewen. robactwem, które jak będzie chciało to i tak wejdzie, gdyż jest to świetny łapacz kurzu i po miesiącu czy dwóch wydajność went. spada. Jedyna droga niestety. Cierpią tak wszyscy mieszkańcy blokowisk budowanych dawniej.Są takie siatki nylonowe i usunę je.Dowiedziałam się dzisiaj że jak utnę tą rurę to w podwieszanym suficie założę jakąś zaślepkę a do pochłaniacza mogę kupić wkład węglowy i będę mogła go ponownie używać. Muszę również odciąć przewód z wentylatora łazienkowego dochodzący do kontaktu, aby się nie uruchamiał przy zapalaniu światła.Bardzo dziękuję za pomoc i wytłumaczenie mi językiem dla mnie zrozumiałym. Teraz tylko poszukam ochotnika do wykonania tych prac i mam problem z głowy. Sama raczej nie będę ucinać tej rury Albo jesteś dobrym fachowcem, albo przyjaźnie nastawionym kominiarzem Pozdrawiam Edited December 13, 2014 by Anuś Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
withereggie Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Usługi remontowo-budowlane a ta rura jest z alum. Jeśli potrafisz przeciąć foremkę do pieczenia pieczeni(tą alum) tą i tą rurę przetniesz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anuś Posted December 18, 2014 Author Report Share Posted December 18, 2014 a ta rura jest z alum. Jeśli potrafisz przeciąć foremkę do pieczenia pieczeni(tą alum) tą i tą rurę przetniesz. Dam radę Jeszcze raz dziękuję ... wszystkim, którzy swoimi radami i poradami próbowali pomóc mi w rozwiązaniu problemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...